Модератор: Yurkoff
Поделиться ...WOWALET писал(а): И ещё - а вот где эти серверы, Где эта вся информация хранится, ведь надо памяти... невообразимо представить сколько!
Расположение
Дата-центр расположен в 35 км от Санкт-Петербурга, в районе железнодорожной станции Невская Дубровка.
Помещения
ЦОД расположен в отдельно стоящем здании общей площадью в 1500 кв.м., из которых серверные помещения занимают 750 кв.м. На этой площади размещены 3 серверных зала по 80 серверных шкафов в каждом и прецизионные кондиционеры. Кластеры источников бесперебойного питания, а так же батареи к ним расположены в отдельных помещениях.
Электропитание
В дата-центре используется два независимых ввода электропитания мощностью 2,5 МВт каждый. Непрерывность электропитания обеспечивается двумя независимыми кластерами источников бесперебойного питания компании General Electric, с общим резервированием N+1 и гарантированным временем работы под нагрузкой не менее 10 минут. На случай отключения двух вводов электропитания, установлены 4 дизель-генераторных установки мощномтью 1200 л.с. каждыйGesan подключенные по схеме 3+1 резервирующие полную мощность дата-центра. Гарантированное время работы дизель-генераторов без дополнительной дозаправки 24 часа.
Кондиционирование
Микроклимат в серверном помещении обеспечивается прецизионными кондиционерами UNIFLAIR с четырьмя внешними чиллерными установками. Система кондиционирования построена с общим резервированием по схеме 2N. Охлаждение оборудования организовано по принципу "холодных" и "горячих" коридоров", поддерживаемая температура в "холодных коридорах" составляет +20±2°С.
Охрана и безопасность это про меня
ЦОД обладает современными системами защиты и предотвращения несанкционированного доступа как на прилегающую территорию, так и в помещения дата-центра. У въезда на прилегающую территорию и у входа в дата-центр расположен круглосуточный пост вооруженной охраны. Более 50 (51 если быть точным !) камер видеонаблюдения следят за входом, периметром здания и каждым помещением. Каждое помещение дата-центра оборудовано системой контроля и учета доступа по магнитным картам, видеокамерами и датчиками пожарной сигнализации. В серверных помещениях установлены автоматические системы газового пожаротушения.
Вычислительные мощности серверов используются менее, чем на 20%
Сейчас проект расположен в 4 датацентрах в Санкт-Петербурге и Москве, причем:
Вся основная база данных располагается в одном датацентре в Санкт-Петербурге
В Московских датацентрах только аудио и видео
В планах сделать репликацию базы данных в другой датацентр в ленинградской области
мыскин писал(а):56 кг что в 20-ть ,что сейчас,порода такая навено
RV3LE писал(а): Уму непостижимо, но 350 лет мы топтались на месте. А это ни много, ни мало - 15 - 17 поколений!
RV3LE писал(а):Так мы с тобой одного племени: у меня 63кг живого веса как с армии пришёл, так и по сей день.
RV3LE писал(а):Грабили Русь татары, как хотели
WOWALET писал(а):никакого ига не было
мыскин писал(а):Ну татаро -монгольское должно по любому присудствовать,не даром же нас топтали 350 лет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4